Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухозаборная труба
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
craig_dt
Добрый день, коллеги.
Такая проблема. Делаю проект трансформаторной подстанции нефтехимического предприятия, стадия "П", которая вот-вот уйдёт в экспертизу.
Здание находится в производственной зоне, поэтому по ВСН 21-77 мы должны делать забор воздуха с высоты не менее 15м (11.26 пункт).
У наших строителей нет СРО на разработку подобных труб. Есть аналогичные проекты, но они являются интеллектуальной собственностью и их использовать мы не можем.
В итоге искал, как решить проблему, нашёл вариант - мы уже работали с компанией "Х", которая разрабатывает и поставляет котельные с дымовыми трубами и попросили их разработать чисто трубу, она по всем параметрам нам подходит (сейсмика 9 баллов, высота, материал и т.п.).
Но возникает проблема - в ПЗ у нас прописано "воздухозаборная труба", у них - "дымовая труба" и все сертификаты, соответственно, на "дымовую" трубу. Понятное дело, что в данной ситуации это одно и то же, но эксперт может докопаться.
Поэтому вопрос - как связать "дымовую" и "воздухозаборную" трубы или что вообще лучше сделать в данной ситуации? Естественно, компания денег на разработку трубы на данном этапе выделять не будет, только при монтаже.
KVD
Цитата(craig_dt @ 11.12.2014, 13:35) *
Но возникает проблема - в ПЗ у нас прописано "воздухозаборная труба", у них - "дымовая труба" и все сертификаты, соответственно, на "дымовую" трубу. Понятное дело, что в данной ситуации это одно и то же, но эксперт может докопаться.

Для эксперта важен расчет. Вам надо заказать, в этой фирме "расчет на прочность" или в каком то другом проектном институте желательно занимающихся хим. аппаратами и т.п.

Раздел 1.1. Определение расчетных усилий и моментов от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий
Расчет усилий от ветровой нагрузки и сейсмических воздействий произведен в соответствии с ГОСТ Р 51273-99 [2] для рабочих условий и монтажа.
1.2 Расчет обечаек корпуса
1.3. Проверка прочности и устойчивости корпуса в зоне опоры
1.4. Расчет элементов опорного узла

Они должны дать конструкцию трубы, толщину стенок, диаметры анкерных болтов и опорный узел.
craig_dt
У нас эта труба идёт как "нестандартное изделие", то есть, нам нужен сертификат на неё. Сертификат есть. Гип сучит ногами, что нужно, чтобы название соответствовало, что эксперт докопается именно до того, что в ПЗ "воздухозаборная", а в КП и сертификатах "дымовая". Может, в ПЗ прописать, что типо "труба подходит по всем параметрам" и приложить сертификаты?
KVD
А какой на воздухозаборную трубу нужен сертификат. Сертификат соответствия?
craig_dt
Ну да, сертификат соответствия. Так как это "нестандартное изделие" в нашем проекте, а подробный расчёт бесплатно никто не даст.
KVD
Цитата(craig_dt @ 11.12.2014, 13:17) *
Ну да, сертификат соответствия. Так как это "нестандартное изделие" в нашем проекте, а подробный расчёт бесплатно никто не даст.

Трубы по альбому Т-ОВ-03-... являющегося собственностью организаций и т.д. насколько знаю сертификата не имеют.
Я говорю у нас эксперты несколько раз запрашивали именно расчеты, а не сертификаты.

Например замечание:
"1. Представить расчет воздухозаборной трубы, подтверждающий ее устойчивость и представить проектные решения по раскреплению трубы к несущим конструкциям здания с учетом сейсмичности площадки строительства 8 баллов (п. 14-е, д Положение о составе).
2. Представить проектные решения фундамента под воздухозаборную трубу (п. 14-х Положения о составе)."
craig_dt
А вы как эти трубы закладывали? Отправляли запрос в ОмскНефтеХимПроект (ну или другой институт) и они вам считали?
На данный момент у нас есть всё, кроме самого расчёта трубы, на фундамент и раскрепление задание нам выдано. Но опять же, прописано "дымовая труба".
KVD
Цитата(craig_dt @ 12.12.2014, 9:08) *
А вы как эти трубы закладывали? Отправляли запрос в ОмскНефтеХимПроект (ну или другой институт) и они вам считали?
На данный момент у нас есть всё, кроме самого расчёта трубы, на фундамент и раскрепление задание нам выдано. Но опять же, прописано "дымовая труба".


На прошлой работе мы пользовались альбомом 1991года еще МИНХИМНЕФТЕПРОМ СССР. Там не было штампа собственности.
Плюс у нас был отдел конструкторов проверяющих трубу и дающих расчет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KVD
Например, отличие для сейсмики 9 баллов и ветрового напора 500Н/м2 для трубы Д1300мм Н=15м

Корпус 10м толщина по альбому 5мм по расчету 6мм
Тип опоры по альбому столики по расчету опорное кольцо толщиной 14мм + добавлена усиливающая пластина 16мм толшиной
в месте крепления анкерных болтов
craig_dt
А где можно этот альбом скачать? У нас получается труба диаметром 1100мм по расчёту.
Когда я пытаюсь найти приведённый вами альбом, выдаёт только пару ссылок, и то, на скачивание только одна, и та битая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.